最近遇到一个问题发现使用橄榄山的风管特殊连接不能完成风管的连接,如下图:

错误提示

错误提示


追究原因是发现,项目中已经载入的族或者项目样板中的族与橄榄山自带的连接族是同一个族名称,且两个族的参数名称及参数驱动方式不一样,导致橄榄山风管连接不能连接!

这里分享一个方法,使用橄榄山的批量改名工具》改族名,进行连接风管管件族的进行批量改名;

批量改名

批量改名

批量改名

批量改名


改名完成后,我们再次进行连接,软件就会载入橄榄山自带的风管管件族进行连接;连接成功!
PixPin_2024-08-26_22-52-46.png


回复

使用道具 举报

750

主题

3684

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
12359
QQ
发表于 2024-8-27 14:34:14 | 显示全部楼层
非常好的经验。

分析、寻找问题能力相当棒!

我们尽快安排自带族的独特命名,以免和其他族混淆