墙上开洞
功能 1、为模型中穿墙的水管、风管、桥架进行开洞。 2、自定义选择是否添加套管,支持自定义修改套管的计算规则。 3、支持链接模型。
使用方法
1、在【GLS土建】选项卡中的【开洞】面板启动【墙上开洞】工具。
2、选择管线是在本模型还是在链接模型中(这里允许管线作为链接模型,但不支持将土建模型链接到管线模型中进行操作)。 3、选择需要进行开洞的管道类型:风管、水管、桥架。
4、洞口套管高度值相对于:选择生成的洞口以及套管的相对高度表达值。
5、风管洞口尺寸和套管:设置洞口大小有两种方式,可以根据自己需要进行选择 - 在风管/桥架尺寸上加一定数值
- 自定义指定洞口大小(宽/高)
若需要为当前管道添加套管,则可以直接勾选“添加套管”选项,同时指定洞口与套管之间的距离。
6、桥架洞口尺寸和套管,与风管洞口尺寸和套管的设置方式相同。
7、管道洞口尺寸和套管
- 选择是否需要为管道添加套管,若需要生成套管,则勾选“添加套管”选项即可,反之则不勾选。
- 生成洞口有以下4种方式(这里将按照不生成套管方式讲解即不勾选“添加套管”选项,生成套管的洞口计算规则与之相同,区别仅在于是否生成套管)。
a):“按刚性套管尺寸”:此时程序将会首先计算套管大小,再根据套管与洞口距离来计算洞口大小,最后将不生成套管,只生成洞口。例如,此时要为直径为150的管道进行墙上开洞,选择“按照刚性套管尺寸”,设置套管与洞口距离为20,单击“刚性尺寸”按键,查看计算规则。
可以看到,当管径为150的时候,将会生成外径为219的套管,由于设置了套管与洞口之间距离为20,所以,将在外径为219的基础之上增加20*2的距离来作为洞口尺寸,也就是219+20*2=259。由于勾选掉了“添加套管”选项,所以这里将不生成套管。
b):“按柔性套管尺寸”:此时程序将会首先计算套管大小,再根据套管与洞口距离来计算洞口大小,最后将不生成套管,只生成洞口。例如,此时要为直径为150的管道进行墙上开洞,选择“按柔性套管尺寸”,设置套管与洞口距离为20,单击“柔性尺寸”按键,查看计算规则。
可以看到,当管径为150的时候,将会生成外径为203的套管,由于设置了套管与洞口之间距离为20,所以,将在外径为219的基础之上增加20*2的距离来作为洞口尺寸,也就是203+20*2=243。由于勾选掉了“添加套管”选项,所以这里将不生成套管。 c):“自动计算洞口和套管尺寸”:当开洞的管道尺寸小于300的时候,可以选择1级或者2级来为其添加洞口,不同级别对应生成的洞口尺寸将不相同(其计算方式与前两种方式相同,不过此种方式默认洞口与管道之间的距离为0,也就是说会按照套管的尺寸大小生成洞口)。
单击“管道尺寸”按键来查看计算规则。
1级将按照计算规则中开洞管道直径向下推一的管道直径来进行开洞,2级则是按照当前管道直径向下推二进行开洞。
例如:要为直径为150的管道进行墙上开洞,选择“自动计算洞口和套管尺寸”,若选择1级,则会按照直径为200的管道生成洞口也就是直径为273;若选择2级,则会按照直径为250的管道计算生成洞口。
d):“指定洞口大小”:可以直接为洞口指定大小。
8、设置完成后单击确定,选择需要进行开洞的管道,这里支持框选,然后单击选项栏中的完成按键即可。
(点击查看大图)
注意
1、步骤4中对风管的洞口设置中,若选择“在风管/桥架尺寸上加一定数值”选项,则需要注意这里在风管尺寸上加指的是在管道整体尺寸上加,并不是在管道外壁与洞口之间的距离,例如,若风管高度为300,在风管尺寸上加200,那洞口高度就为500,洞口与风管边缘之间距离为100。
2、设置对话框中“刚性套管”和“柔性套管”所显示的计算规则文本支持自定义修改,用户可以自行修改并保存,则下次程序会按照新的计算方式进行计算。3、套管计算规则的文本档中可以通过修改、添加内容来更改套管的计算规则。例如现需要为直径150的管道添加刚性套管,程序默认提供的计算规则中,对于管径为150的管道,将会添加外径为219的套管,如下图所示,若现需要自动对于管径150的管道添加管径为230的套管,则可以直接修改文本中的Outer=”230”,保存当前文本即可。
修改项目基点,开洞位置也正确
管道范围的含义:正负容差范围,比如第一行,管道dn300,如果是管径在291和309之间,都属于这个档位.
|